Как рассчитать какой мощности UPS будет достаточно?

Lesha
21.05.2015, 15:27
Нужна потребляемая мощность и время поддержки, которое должен держать упс.

Oktober
21.05.2015, 15:42
В компе БП на 550 вт (больше точно не сожрет), монитор 42 вт, внешний диск. Может еще какое барахло вроде роутера.

А работа... Только, чтобы сохраниться и выключить.
Значит нужно на 650-700 вт.

А если просто сетевой фильтр от скачков напряжения... Какой посоветуете? Такой, чтобы работал на ура.

MUZSER
21.05.2015, 16:30
А если просто сетевой фильтр от скачков напряжения... Какой посоветуете? Такой, чтобы работал на ура.
От скачков фильтр не катит,стабилизатор надо.

Lesha
21.05.2015, 16:51
Упса на 500VA хватит. Самый обычный.

TSV NV
22.05.2015, 05:24
Наговорите щаз про 500VA, если БП с активным pfc, то при пропадании электричества будет ребут компа по питанию. Чтоб не было косяков надо ставить бесперебойник в 1,5 раза мощнее максимального потребления в ватах, т.е. сильно не рассусоливая что и как, ибп на 1,4KVA = 1400*0,6 = 840вт, что в принципе и является требуемым по мощности.

Выбора нынче практически нет, можно взять его (http://www.ulmart.ru/goods/253684), не лучшее решение, но лучшую альтернативу найти даже за дорого проблемно.

Oktober
22.05.2015, 09:51
...если БП с активным pfc... БП такой: Chieftec APS-550CB (с активным PFC)

MUZSER
22.05.2015, 11:17
Тебе нужен именно безперебойник? Я, к тому что он нужен если часто отключают и не успеешь сохранить. Если от перепадов,то в своё время дома свет прыгал взял что то вроде этого (http://www.ulmart.ru/goods/200200#tab-reviews) всё гут;)

Oktober
22.05.2015, 11:42
На самом то деле нужно устройство от перепадов напряжения. Отключения бывают, но они всегда ночью. А вот напряжение скачет.

Не понял по картинке и описанию: сколько устройств можно подключить?

MUZSER
22.05.2015, 12:10
На самом то деле нужно устройство от перепадов напряжения. Отключения бывают, но они всегда ночью. А вот напряжение скачет.

Не понял по картинке и описанию: сколько устройств можно подключить?
Да сколько хочешь,пара удлинителей по 3 гнезда думаю хватит;)

Oktober
22.05.2015, 13:01
Я не понял назначение розетки рядом с серебряным шнуром питания. В описании - это вход. Но ведь уже есть вход через обычные шнур и вилку.

MUZSER
22.05.2015, 14:10
Я не понял назначение розетки рядом с серебряным шнуром питания. В описании - это вход. Но ведь уже есть вход через обычные шнур и вилку.
У меня не такой(близкий),а это выход на комповую вилку(есть такие).

TNT
22.05.2015, 16:27
TSV дело говорит, 1000VA надо брать и больше.
По времени - совершенно неизвестно, какая там батарея стоит.

MUZSER
22.05.2015, 20:47
TSV дело говорит, 1000VA надо брать и больше.
По времени - совершенно неизвестно, какая там батарея стоит.
Тем более сейчас, теперь в них не аккумуляторы а полная хрень.

TSV NV
23.05.2015, 00:59
Батареи обычно 7-9а, вернее теперь на них обычно пишут 45w 2-3-4шт в зависимости от крутости ибп. И на деле все они (особенно дешёвые) сделаны по примерно одной схеме (при чём морально устаревшей в прошлом веке) и можно подключать большие батареи (но нужно смотреть что брать, автомобильные не пойдут, вернее быстро сдохнут), но там есть ещё одно НО, чахлые трансформаторы, при длительном режиме (более часа) на 2ква ипб нагрузка не более 1/3, более 2х часов не более 1/4-1/5, т.е. на 2 часа аккумы = 300ватт, выше 200ватт иначе транс вскипит. Кстати у китайцев в продаже есть ибп нового типа с высокочастотным преобразованием, в результате транс есть, но он мелкий, правда пока стрёмно это как то, да и идут они без акб, просто провода с клещами, типа цепляй чего хочешь.

Doooh
26.05.2015, 02:29
ибп нового типа с высокочастотным преобразованием, в результате транс есть, но он мелкийА раньше как происходило преобразование постоянного тока?

TSV NV
26.05.2015, 03:24
На 50гц, в результате трансформаторы здоровенные и тяжеленные, в ипб никогда не лазал?

Doooh
27.05.2015, 09:08
С АКБ постоянка и раньше преобразовывалась на ВЧ. Просто другого способа нет.
Не боись, я в электронике шарю :)

Oktober
05.06.2015, 13:35
Други, а есть ли смысл покупать UPS с защитой локальной сети или нет?

MUZSER
05.06.2015, 15:18
Други, а есть ли смысл покупать UPS с защитой локальной сети или нет?
А как он её защищает?

Oktober
05.06.2015, 15:26
А как он её защищает?Не знаю. На корпусе есть вход-выход локальной сети и в спецификации написано - Защита локальной сети - Да.
Помню, у меня в грозу роутер накрылся. И он вроде даже из розетки был выключен.

Интересно, через оборудование провайдера на чердаках может что-то прилететь в виде разряда? Есть ли у него какая защита от этого? Это вопрос к Гатчина-Онлайн, ответьте кто в компетенции.

TSV NV
05.06.2015, 16:08
Эта защита на уровне 2-3х варисторов для галочки.

С чердака прилететь в принципе может, т.к. разрядники часто не ставят, а если ставят, то по мере выхода их из строя не заменяют, это при условии проводки витухи по крыше, если на крыше оптика, а на чердаке конвертор, то прилетать ничего не должно.

Для нормальной защиты надо лепить такое (http://www.atof.ru/mec/dsg/dsgnet.shtml).

Doooh
07.06.2015, 20:48
У меня предавненько в грозу прилетело и материнку со встроенной сетевухой унесло. ГОЛ посочувствовал и развёл руками предельно широко.
Варисторы дают шанс, что отгорит витуха с ГОЛ-роутером, а не наш ПК.

TSV NV
07.06.2015, 23:50
Не дают этого варисторы если перед ними разрядник не стоит, по сцыле в предыдущем посте с графиками всё обрисовано.

Violator
08.06.2015, 11:19
100%-ой защиты от грозы (в виде электронных средств) не существует. Только физическое отключение от сети и сети устройства во время грозы.

Doooh
09.06.2015, 09:43
Не дают этого варисторы если перед ними разрядник не стоит

Разрядник ест к десятке кВ, Варистор до 1 кВ. Каждый выполняет свою функцию. Избежать совсем не удастся. Повысить шанс, что выживет, легко.