05.06.2015, 15:26 | #21 |
.........................
|
Не знаю. На корпусе есть вход-выход локальной сети и в спецификации написано - Защита локальной сети - Да.
Помню, у меня в грозу роутер накрылся. И он вроде даже из розетки был выключен. Интересно, через оборудование провайдера на чердаках может что-то прилететь в виде разряда? Есть ли у него какая защита от этого? Это вопрос к Гатчина-Онлайн, ответьте кто в компетенции. Последний раз редактировалось Oktober. 05.06.2015 в 16:24. |
05.06.2015, 16:08 | #22 |
Маленькая МЯ
|
Эта защита на уровне 2-3х варисторов для галочки.
С чердака прилететь в принципе может, т.к. разрядники часто не ставят, а если ставят, то по мере выхода их из строя не заменяют, это при условии проводки витухи по крыше, если на крыше оптика, а на чердаке конвертор, то прилетать ничего не должно. Для нормальной защиты надо лепить такое. Последний раз редактировалось TSV NV. 05.06.2015 в 16:10. |
07.06.2015, 20:48 | #23 |
Латентный аморф
|
У меня предавненько в грозу прилетело и материнку со встроенной сетевухой унесло. ГОЛ посочувствовал и развёл руками предельно широко.
Варисторы дают шанс, что отгорит витуха с ГОЛ-роутером, а не наш ПК. Последний раз редактировалось Doooh. 07.06.2015 в 20:49. |
07.06.2015, 23:50 | #24 |
Маленькая МЯ
|
Не дают этого варисторы если перед ними разрядник не стоит, по сцыле в предыдущем посте с графиками всё обрисовано.
|
08.06.2015, 11:19 | #25 |
Platinum member
|
100%-ой защиты от грозы (в виде электронных средств) не существует. Только физическое отключение от сети и сети устройства во время грозы.
__________________
... - главное маневры! |
09.06.2015, 09:43 | #26 |
Латентный аморф
|
Разрядник ест к десятке кВ, Варистор до 1 кВ. Каждый выполняет свою функцию. Избежать совсем не удастся. Повысить шанс, что выживет, легко.
|