Старый 09.01.2013, 09:31   #1
Lesha
Вы меня плохо знаете...
 
Аватар для Lesha
 
Регистрация: 13.02.2006
Адрес: Рыбацкое. Питер.
p2p: Есть. В Питере :)

Нарушения:[Посмотреть]
Я бы добавил, что старые шкафы люминь. Новые всё-таки медь везде.
Контакт медь-люминь корродирует на ура, но это решается прокладками или лужёными наконечниками, если цепляется кабель.

А реконструкцией занимаются подрядчики, они подсунули бумажку, отвественные в кабельных сетях или гор.сети подписали и всё. Эти структуры никакого отношения к расчётом кабелей не имеют вообще.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Я называл это пох%№змом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Lesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 10:19   #2
MUZSER
Местный
 
Аватар для MUZSER
 
Регистрация: 23.01.2006

Нарушения:[Посмотреть]
Цитата:
Сообщение от Lesha Посмотреть сообщение
Новые всё-таки медь везде.
Увы нет,в новых 50\50,конечно сильно зависит от того какого рода "шкаф".
Да и смысла особого ставить медь порой нет.
gonzik88 напиши точные размеры поспрошаю.
__________________
- Лучше быть,чем казаться. -
MUZSER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 10:25   #3
Lesha
Вы меня плохо знаете...
 
Аватар для Lesha
 
Регистрация: 13.02.2006
Адрес: Рыбацкое. Питер.
p2p: Есть. В Питере :)

Нарушения:[Посмотреть]
Цитата:
Сообщение от MUZSER Посмотреть сообщение
Увы нет,в новых 50\50,конечно сильно зависит от того какого рода "шкаф".
Да и смысла особого ставить медь порой нет.
gonzik88 напиши точные размеры поспрошаю.
Если мы про 0.4кВ, то я за три года работы в производстве ни разу с алюминием не сталкивался. Хотя ЩСНы для подстанций и станций делали.
По 6/10кВ там да, люминь.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Я называл это пох%№змом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Lesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 10:52   #4
MUZSER
Местный
 
Аватар для MUZSER
 
Регистрация: 23.01.2006

Нарушения:[Посмотреть]
Цитата:
Сообщение от Lesha Посмотреть сообщение
Если мы про 0.4кВ, то я за три года работы в производстве ни разу с алюминием не сталкивался. Хотя ЩСНы для подстанций и станций делали.
По 6/10кВ там да, люминь.
Ну,04 не наш профиль нам от 6-ти подавай
__________________
- Лучше быть,чем казаться. -
MUZSER вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросник по PHP DemoniQ Программирование и разработка 79 09.01.2013 16:10
Фотографический вопросник РОКСИ Фото 59 18.10.2008 20:59
Вопросник по Photoshop elle Изобразительное искусство и Дизайн 160 10.07.2008 21:09
Вопросник по CorelDRAW SLIM Изобразительное искусство и Дизайн 23 23.04.2008 11:52


Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot